Проектирование кабельных линий

Конференция, в которой обсуждаются особенности саморегулирования в проектировании
Гость

Проектирование кабельных линий

Сообщение Гость » Ср мар 30, 2011 15:07

Как спроектировать электрическую линию на 15 кВт. Напряжение 380, линия 20 метров. Какое сечение провода и расчетный ток?

Alexsey
Administrator
Administrator
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2005 13:51
Откуда: Москва

Сообщение Alexsey » Ср мар 30, 2011 15:41

Этот вопрос надо задать в интернете в поиске.
Мы ответим по учебнику ...
Расчетный ток: 24A
Сечение кабеля (mm2): 3
Падение напряжения в линии: 1,2%
Ток отсечки: 32A
Обращать внимание на температурные условия местонахождения кабеля, -10с может потребовать увеличения сечения на +1, остальную часть трассырасчетным.