Крышная котельная - БТИ считает его этажом ...

Сообщение Владимир Иванович » Ср окт 09, 2013 09:19

Построен двух этажный коттедж. Под крышей разместили котельную. С газовиками все согласовали. Пришла БТИ и написала, что коттедж не двух, а трех этажный. Как с этим бороться?

Alexsey
Administrator
Administrator
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2005 13:51
Откуда: Москва

Сообщение Alexsey » Ср окт 09, 2013 09:28

Для жилых зданий допускается применение крышных котельных, с применением водогрейных котлов с температурой воды до 115°С. Крышные котельные в соответствии с СНиП 31-03-2001 и СНиП II-35-76, требованиями по взрывопожарной и пожарной опасности относятся к категории Г и проектируются одноэтажными. Высота потолка при этом 2,5 метра. Это отдельный этаж и доказать обратное будет проблематично … Вот если только попробовать задекларировать ее как бойлерную …