По пожарным нормам двери открываются наружу?

Конференция, в которой обсуждаются особенности саморегулирования в проектировании
Лариса Юрьевна

По пожарным нормам двери открываются наружу?

Сообщение Лариса Юрьевна » Пн окт 14, 2013 15:53

Извините за дилетантский вопрос. Один из Ваших Калужских членов спроектировал частную клинику. Вернее было старое здание, они изменили под наши нужды, при этом в сроки не уложились и продолжают затягивать процесс. Есть вопросы в их адекватности, как проектировщиков, так все двери в здании они сделали открывающиеся внутрь помещений! Разве по пожарным нормам они не открываются наружу?

Alexsey
Administrator
Administrator
Сообщения: 1139
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2005 13:51
Откуда: Москва

Сообщение Alexsey » Пн окт 14, 2013 16:05

СП 1.13130.2009
Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.
Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений категорий А и Б;
в) кладовых площадью не более 200 м2 без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне.

Ответить