Чем руководствоваться: СП или СНиП?

Конференция, в которой обсуждаются особенности саморегулирования в проектировании
Головков Александр

Чем руководствоваться: СП или СНиП?

Сообщение Головков Александр » Пн апр 21, 2014 11:56

Просьба помочь в разрешении следующего вопроса:
По СНиП II-35-76
7.2. Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной) тягодутьевые установки допускается применять при проектировании новых
котельных с котлами производительностью до 1 Гкал/ч и при проектировании реконструируемых котельных.
7.3. Групповые или общие тягодутьевые установки следует проектировать с двумя дымососами и двумя дутьевыми вентиляторами. Расчетная
производительность котлов, для которых предусматриваются эти установки, обеспечивается параллельной работой двух дымососов и двух дутьевых
вентиляторов.

СП 89.13330.2012
9.1.3 Групповые (для отдельных групп котлов) или общие (для всей котельной) тягодутьевые установки допускается применять при технико-экономическом
обосновании при реконструкции котельных с применением котлов единичной тепловой мощностью менее 1 МВт.

При этом групповые или общие тягодутьевые установки при количестве котлов более двух следует проектировать с двумя дымососами и двумя дутьевыми
вентиляторами, в том числе резервными, обеспечивающими расчетную производительность котлов.

Просьба разъяснить, чем нужно руководствоваться?
СНиП допускает групповые установки при реконструкции с котлами более 1Гкал/ч, СП не допускает более 1 МВт.
По СНиП для групповой установки, как я понимаю, нужно 2 дымососа по 50%, без резерва.
А по СП получается 2 по 100%, один резервный. Как правильно?

Alexsey
Administrator
Administrator
Сообщения: 1135
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2005 13:51
Откуда: Москва

Сообщение Alexsey » Пн апр 21, 2014 11:58

Документы регламентирующие применение:
Распоряжение правительства №1047 от 21.06.2010.
Письмо Минрегиона №18529-08/ИП от 15.08.2011
Приказ Ростехрегулирования №2079 от 01.06.2010 (там только ГОСТ).

Ответить